前几篇水电施工讲解后,再聊聊管线铺设,给水管和排水管的铺设要离开 进行,给水管铺设的长度长、难度年夜 ,遍布墙面、顶面和地面;排水管的铺设较为集中,主要散布 在地面,铺设时的重点是坡度。


冷热给水管坚持  150mm 间距最佳
铺设顶面给水管

先安装给水管吊卡件,再铺设给水管。给水管与吊顶间距需坚持 在 80~100mm, 并且  与墙面坚持 平行。吊顶给水管需用黑色隔声棉包裹起来,起到保温、减少噪声、防止漏水的作用。


铺设墙面给水管

① 墙面上不允许年夜 面积走横管,不然 会影响墙体的稳固性。当水管穿过卫生间或厨房的墙体时,需离地 300mm 打洞,防止破坏防水层。
② 给水管与穿线管之间应坚持  200mm 的间距,冷热水管之间需坚持  150mm 的间距,左侧走热水,右侧走冷水。给水管需向内凹进 20mm,以便利 后期封槽。
③ 给水管的出水口应用水平尺测平整度,弗成 有高低  、歪扭等情况。


铺设地面给水管

① 当水管的长度跨越  6000mm 时,需采取  U 形施工工艺。U 形管的长度不得小于 150mm,不得年夜 于 400mm。
② 地面管路产生 交叉时,次要管路必须  安装过桥并铺在主管道下面,使整体管道散布 坚持 在水平线上。


铺设坐便器排水管

① 转变 坐便器下水的位置,最好的计划 是从楼下的主管道修改。
② 坐便器改墙排时,需在地面上开槽,将排水管预埋进去 2/3,并坚持 轻微的坡度。
③ 对于下沉式卫生间,坐便器排水管的安装需具有轻微的坡度,并用管夹固定。


铺设洗脸盆、洗菜槽排水管

① 洗菜槽排水管需靠近排水立管安装,并预留存水弯。
② 墙排式洗脸盆,排水管高度需预留 400~500mm。
③ 普通洗脸盆的排水管,安装位置离墙边 50~100mm。


铺设洗衣机、拖把池排水管

① 洗衣机排水管弗成 紧贴墙面,需预留出 50mm 以上的宽度。洗衣机旁边需预留地漏下水,以防止积水。
② 拖把池排水管不需要预留存水弯,通常安装在靠近排水立管的位置。
铺设地漏排水管

所有地漏的排水管粗细需坚持 一致,并采取 统一的规格。
<hr>打压测试
做水管打压试验,主要就是能让业主提前知道水管的管路连接是否牢固,各个接头是否紧密,是否有漏水的情况,防止后期涌现 不需要 的麻烦。测试时应使用清水。


封堵所有的出水端口

首先封闭 进水总阀门,然后逐个封堵出水端口,封堵的资料 需坚持 一致。在冷热水管的位置用软管将冷热水管连接起来,形成一个圈。
连接打压泵

用软管一端连接水管,另一端连接打压泵,然后往打压泵内注满水,调剂 压力表的指针使其指在 0 的位置。注意测试压力时应使用清水,避免使用含有杂质的水进行测试。
开始测压

摇动压杆使压力表的指针指向 0.9~1.0(此刻压力是正常水压的 3 倍),坚持 这个压力一准时 间。对于不合  的管材,测压时间也不合  ,一般为 0.5~4h。
逐项检查漏水情况

测压期间逐个检查堵头、内丝接头,看是否有漏水情况产生 。在划定 的时间内,打压泵的压力表指针没有丝毫下降,或下降幅度坚持 在 0.1 以内,说明测压及格 。
<hr>以上这些要点希望能够赞助 到您。
存眷 京院儿俱乐部,装修不踩坑:)
<hr>京院儿俱乐部往期干货知识:
2022超强家装干货 - 水电施工 - 水路定位
2022超强家装干货 - 水电施工 - 电路定位
2022超强家装干货 - 水电施工 - 画线开槽
2022超强家装干货 - 装修拆除 - 墙地砖
2022超强家装干货 - 装修拆除-墙体篇
<hr>

#北京装修##装修##水电改革 ##水电工程##家装#

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

4

主题

4

回帖

30

积分

新手上路

Rank: 1

积分
30